Hello LDS team
Jeg har et jordvarme anlæg som altid har kørt som en drøm, i sidste uge havde jeg det årlige service på Valliant Jordvarmepumpen.
Der sidder en firkantet ROM 18 liters ekspansionsbeholder og en rund 18 liters ekspansionsbeholder.
Jeg fik at vide varmepumpe var servicere uden fejl og kørte som den skulle, men at den firkantet ROM 18 liters ekspansionsbeholder nok skulle skiftes da servicemontør sagde at han ikke kunne pumpe luft i den og at den var fyldt med vand og slet ikke lød "hul" når man bankede på den og han kunne ikke fylde luft på ventil...
Varmepumpe har så kørt den uges tid uden problem, men nu har den lavet fejl udkobling pga brune tryk er for lav.
Det er kun 0.2 bar og jvf servicebog starter fyret op når den når over 0.4 bar...
Vil det skyldes den fyldte ROM ekspansionsbeholder..?
Har set på at den skal løsnes på union og ny på, men smeden har ikke sat en hane nedenfor på røret, så man kan lukke der.
Jeg kan selvfølgelig bare lukke ved stophane på den anden side af væggen...
Har du en mening herom hører jeg gerne så jeg kan få lavet lidt varmt vand igen.
På forhånd tak