Hejsa
I forbindelse med salg af hus har jeg fået lave et el-eftersyn. Rapporten siger at der ved vores 12V indbygningsspot (65 stk i 8 rum!) er brugt ledning med for lille tværsnit og at samlingen skal være anbragt i en dåse (det er bare samlet i muffer og så en lerpotten henover for at skærme mod isolationen). Jeg har efterfølgende snakket med elektrikeren som lavede rapporten. Han siger at ledningen skal være 1,5 mm2. Lerpotten havde han sjovt nok ikke et problem med.
Spørgsmålet er nu:
1) Kan jeg argumentere for at det var lovligt da det blev lavet i 2006?
2) Har han ret i at ledningerne skal være 1,5 mm2? Kan 1 mm2 bøjelig ledning op til 3m ikke også bruges?
3) Er lidt i tvivl om hvor tyk ledningerne er. Hvis det er 0,75, er der nogen som helst mulighed for at genbruge dem? F.eks ved at skifte til nye 220V spots? Det er et gips loft og det bliver et kæmpe arbejde at skifte de ledninger da der ikke er særlig høj rejsning og ledningerne ligge mellem to lag isolering.
4) Andre gode forslag til et "quick fix"? Er selvfølgelig med på at jeg skal have en elektriker til at lave den del som kræver det.