Nedgravning af stærkstrøm og netværkskabler Amigo 2 12-08-2022 11:04 HejPåtænker at trække nyt til vores skur der er ca. 20 meter væk. Kan jeg nedlægge både stærkstrøm og netværkskabel i samme "rende" og naturligvis med krævet afdækning etc.?Pft. 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
JohnLarsen 1868 3500 12-08-2022 13:12 …. men husk at bruge bedste kvalitet netværkskabel for at undgå at spikes m.m. fra stærkstrømskabler øderlægger netværkskvaliteten.Læg dem om muligt væk fra hinanden, vandret eller lodret. Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍 LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
GodeVen 1883 5220 12-08-2022 15:37 Netværkskabel kan være skærmet på forskellig måde. UTP er uskærmet, STP er med enkel skærm, FTP er fuldt skærmet.Hvis det er under 30-50 meter kan du klare dig med uskærmet. Hvis du vælger med skærm, vil du selvfølgelig have bedre mulighed for at gøre noget hvis der er støjproblemer. Jeg vil dog anbefale dig kun at starte med at tilslutte skærmen i den ene ende. Skærm kan drille, hvis det tilsluttede udstyr ikke er jordet ordentligt som fx bærbare computere.Kabel kan fås i forskellige klasser. Hvis du bruger Cat. 6A eller højere, er du fremtidssikret til 10 Gbit.
Gregeren 5514 2830 12-08-2022 18:17 Husk også at fremføre netværk i egnet trækrør, da det ikke må ligge med direkte kontakt op ad et strømførende kabel, idet netværkskabel ikke er godkendt til den højeste fremførte spænding, som vil være tilstede i elkablet. Elektronikteknikeren
mfrost 3081 9400 12-08-2022 18:21 Og så gældende lovgivning ang nedgravning af kabler, nedenstående er skytset fra Bek 1082, som er det lovmæssige grundlag for elinstalltioner i Danmark, den kan findes gratis på retsinformation.dk§ 41. Kabler skal nedgraves i mindst 0,35 m dybde i færdigt terræn.Stk. 2. Kabler i mindre end 0,7 m dybde skal være beskyttet af rør, U-profiler eller dækplader.Stk. 3. Kabler i mere end 0,7 m dybde kan være uden yderligere mekanisk beskyttelse, forudsat at der placeres et markeringsbånd ca. 0,2 m over kabel. Er der flere kabler med mindre end 0,2 m mellem de yderste kabler, er der kun krav om ét markeringsbånd.Stk. 4. Kabler, som føres op fra jorden til det fri, skal være beskyttet mod mekaniske påvirkninger både under jorden og over jorden med bestandige jernrør, stålrør, kabeljern eller plastvandrør for et arbejdstryk på mindst 0,6 MPa.Stk. 5. Kabler, der kun indeholder SELV- og PELV-strømkredse, er ikke omfattet af stk. 1-4, men skal markeres med markeringsbånd.§ 42. Dækplader, rør og U-profiler af plastmateriale til beskyttelse af kabler i jord og markeringsbånd af plastmateriale til markering af kabler i jord skal være røde.Stk. 2. Dækplader skal have en bredde på mindst 100 mm og være forsynet med følgende advarselstekst: ELKABEL.Stk. 3. Markeringsbånd skal have en bredde på mindst 25 mm, en tykkelse på mindst 0,3 mm og være forsynet med følgende advarselstekst: ELKABEL.Stk. 4. Advarselsteksten, jf. stk. 2-3, skal1) have en bogstavhøjde på mindst 10 mm,2) være i sort farve og3) gentages med et mellemrum på højst 200 mm mellem hver tekst.Stk. 5. For dækplader finder stk. 4, nr. 2, kun anvendelse, hvis disse er mærket ved påstempling. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
ev elmand 26952 7480 12-08-2022 23:20 Ved netværks kabel bruger man kabel med ekstra isolering. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
JohnLarsen 1868 3500 05-11-2022 10:05 Gregeren skrev den 12-08-2022 18:17:23Husk også at fremføre netværk i egnet trækrør, da det ikke må ligge med direkte kontakt op ad et strømførende kabel, idet netværkskabel ikke er godkendt til den højeste fremførte spænding, som vil være tilstede i elkablet.Fandt i anden anledning vedlagte. Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍