Jeg har haft en elektriker forbi for at se på udskiftning af gammel gruppetavle. Der er 2x 1f10 amp lysgrupper, 1x 3f16 amp og 1x 3f10 amp. Der er 1,5 kv ledere hvor der er 10 amp sikringer og 2,5 kv på 16 amp. Alle nuv. sikringer er smeltesikringer. Der skal på sigt laves nogle flere grupper, og der er ikke plads i den gamle tavle. Og så er den også bare gammel og grim og passer ikke ind i nyrenoveret bryggers.
I den forbindelse bad jeg om at udskifte de gamle 10 amp smeltesikringer på lysgrupper til 13 amp automatsikring. Det vil han ikke.
Og kommer med en langsom forklaring om at "den farvede plastindkapslingen (er det ikke PVC?) fra 1974 højst kunne tåle en driftstemp på 70 grader. Og ved at øge strømmen til 13 amp hæves temperaturen til 90 grader ved max belastning over noget tid, hvilket på sigt vil medføre nedsmeltning af den gamle isoleringskappe, kortslutning og evt. brand. De nye sikringer skal derfor fortsat være 10 amp."
Så bare genbrug de eksisterende sikringer, siger jeg. "Det må man heller ikke, når man skifter den eksisterende tavle", siger elektrikeren.
Havde det været stofledninger i installationen - eller dele af installationen, så kunne jeg være enig med elektrikeren om 10/13 amp sikring. Så gammelt er huset jo heller ikke, og der findes heller ikke el-varme eller anden særlig stor strømsluger i boligen der over længere tid kan trække over 10 amp/2,3 kW.
Dog synes Sikkerhedsstyrelsens regler at være tvetydige.
Imod 13 amp
https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elinstallationer/dimensionering-elektriske-installationer/simpel-dimensionering-installationer
For 13 amp
https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/sporgsmal-og-svar/elinstallationer/sporgsmal-og-svar-om-installationer
Tager elektrikeren fejl hvad angår 10/13 amp sikring. Og hvornår er eksisterende (1974) tavlekomponenter dømt ude?
Hvis man ikke spørger, får man ikke svar