Wavin BVT.VS gennemstrømsvandvarmer - lækker brugsvand til fjernvarme

Min gennemstrømsvandvarmer fra Wavin - BT.VS fjernvarmeunit er på en eller anden måde utæt mellem forbrugsvand og fjernvarmevandet. Jeg har et konstant forbrug af koldt brugsvand på 6 l i timen og ingen utætheder i huset. Når jeg lukker for fjernvarmevandet fra gaden, ophører forbruget af koldt brugsvand. Er der nogen, der har idé til hvad der er galt her?
3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hej

Det er din brugsvands veksler, som er blevet utæt inden i. Den er opbygget af mange små tynde plader, hvor fjernvarme vandet løber på den ene side og det kolde brugsvand på den anden. Når der opstår en utæthed inde i veksleren, så vil den væske med det højeste tryk arbejde sig over på den "forkerte side"

Så det er en haster og få den skiftet

Mvh
Michael

Glem aldrig drengesmilet, smilet over at have lavet noget der bare dur'
YouTube: VVS Tips & Tricks
1000 tak Michael
Macyespr skrev den 17-07-2022 09:03:37

1000 tak Michael

 Velbekomme 👍


Glem aldrig drengesmilet, smilet over at have lavet noget der bare dur'
YouTube: VVS Tips & Tricks