BR18 siger ikke noget om hvor mange millimeter isolering der skal være. Der er angivet hvilke U-værdier man skal overholde. BR18 §257 giver de generelle værdier. Der står at ydervægge højest må have en U-værdi på 0,30 W/m2K. Eventuelle undtagelser må du selv lede efter.
https://bygningsreglementet.dkSå skal man finde ud af hvordan man opnår denne isolering.
HB2016 har 3 eksempler med 19 cm letbeton, men ikke et eksempler der er godt nok.
Massiv ydervæg, 19 cm letbeton, uisoleret = 1,06
Massiv ydervæg, 19 cm letbeton, 50 mm isolering = 0,54
Massiv ydervæg, 19 cm letbeton, 100 mm isolering = 0,37
Lidt talmagi ud fra ovenstående 3 værdier giver at 19 cm letbeton og 150 mm isolering = 0,28. Så der skal altså være 150 mm
https://hbemo.dk/haandbog-for-energikonsulenter-hb2016-2018/vejledende-tekniske-anvisninger-i-tabelform/bygningsdele/u-vaerdier-for-typiske-konstruktioner