Dobbelt afbryder

Hej. Vi er ved at lave 1 sal.
Med en pludselig indskydelse - skulle lamperne i det ene rum tænde hvert for sig. Der er trukket 5 ledning til lamperne, men havde også koblet 2 stikkontakt på. I Iver for, at få det til, at lykkedes trak vi en ny ledning til stikkontakterne.
Imellemtiden synes jeg, at jeg kan læse mig frem til, at man bruger samme fase ledning til lamperne i en dobbelt afbryder? 😅

Skal de ikke have hver deres farve?

Vi har ikke arbejdet i dobbelt afbrydere før. Kun almindelige.

Håber nogle lige har nogle hurtige svar.
Hej. Vi er ved at lave 1 sal. Med en pludselig... Vis hele indlægget
22 svar
 Følg tråden
Der er 20 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
S. Fabrin skrev den 20-06-2022 07:59:09

Du skal montere brun i klemmen L, blå i N, gulgrøn i klemmen med jordtegnet, grå i klemmen M1 og sort i M2. Hvrdan ser din loftsdåse med lampeudtag ud?

 På mine lampeudtag hedder L/M2? Hvad gør jeg så når sort ikke kan sidde i M2 fordi brun sidder der? Muffer jeg brun sammen bag lampeudtaget som piskeris skriver? Nu mine lampeudtag kun har terminaler?

Piskeris skrev den 20-06-2022 18:57:28

I tillæg til S Fabrins udmærket tegning, da du kun har 4 termimaler, men 5 ledere, ville jeg lade fasen (den med permanent tændt strøm) lade være muffet af i dåsen bag dine lampeudtag. Du kan evt vælge ikke at fremføre den.

 Tak - det var lige den info jeg havde brug for. Kunne nemlig ikke helt se, hvordan M2 og L kunne sidde i samtidig. Så bliver det den jeg muffer 😜