Skifte stikkontaker uden jord til med jord

Hej alle

Jeg står med et anneks der er bygget i 1998. Det betår af et bryggers og et opholdsrum. Alle stikkontakter i bryggers(vaskemaksine, tørretumbler, pumper mm) er dansk jord sitkkontaker. Stikkontakterne i opholdsrummet er alle 1,5 moduls LK med 2 stk stikkontaker uden jord. Alle kabler i annekset er med PE leder. I stikkontakterne i opholdsrummet er den jo så bare ikke anvendt og er termineret med en lille muffe.

Så vidt jeg har forstået SIK så kan jeg ikke selv skifte de 1,5 LK moduls uden jord til en 1,5 moduls med jord (og forbinde PE lederen). Da det ikke er en "en-til-en" udskiftning. Og skal derfor betale en aut. el-installatør kassen for at komme ud og og skrue 6 skruer ind og ud og forbinde PE lederen i 3 kontakter.

Bolig er TN-C-S jordet ("Nulling")

Er det korrekt forstået?

vh



Love er minimniveauet
27 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Der er ikke sat en 2 huls tanget på en 3 huls stikkontakt ;-). Der blev bevidst sat ikke-jordede stikkontakter op da man dengang gerne ville have flere stikkontakter. Og man fik jo "dobbelt-op" ved at bruge nogle uden jord. 

Fk at vide ifm med elsyn at en ændring fra ikek jordet til jordet stikkontakt er ikek en udskiftning men en ændring. Ligeledes hvis man ville skifte fra en DK jord til en shuko jord stikkontakt.

Love er minimniveauet
Problemet er hovedsageligt, at du ikke kan være sikker på, at jordlederen er aktiv. Det kan jo være, der er et sted, hvor den ikke er forbundet/samlet, som du ikke lige er opmærksom på. Og så risikerer du at en jordfejl på et apparat kan sende spænding ud på et andet apparat uden at rcd slår fra. Så for at være helt sikker kræver det en måling.
jenshøj skrev den 23-05-2022 22:04:26

Problemet er hovedsageligt, at du ikke kan være sikker på, at jordlederen er aktiv. Det kan jo være, der er et sted, hvor den ikke er forbundet/samlet, som du ikke lige er opmærksom på. Og så risikerer du at en jordfejl på et apparat kan sende spænding ud på et andet apparat uden at rcd slår fra. Så for at være helt sikker kræver det en måling.

 Ok. Ja det kan jeg godt se. Tænker at en eventuel konsekvens af dette vil være lavere ved når jordsystemet er TN-S (nulling) ?.

Havde godt nok ikke overvejet at elektrinikeren da annekset blev bygget skulle have undladt at forbinde PE lederen hele vejen til gruppetavlen.(Når nu alle andre af annekses DK jord stikkontakter er forbundet).

Meen.. har god tnok også oplevet elektrikere lave meget forskellig så jae..


Love er minimniveauet
En elektriker ville ikke forbinde jordledningen hvis han ved at den ikke skal bruges.
Det er meget normalt at bruge feks 3 eller 5 leder kabel til installationen uden at forbinde jorden i begge ender af kablet, når du som du skriver giver "dobbelt op" af stikkontakter.  
Typisk er 3 og 5 leder billigere end feks 2 og 4 leder kabel, som man ellers kunne argumentere for at der skulle være anvendt   
Så fordi der er en grøn/gul leder er det jo ikke ensbetydende at den er aktiv.
Men det er forholdsvis nemt for en fagmand at tjekke jordlederen eller forbinde den, så den bliver aktiv.  

Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
Annonce
Hvis du er nervøs for gennemgangen på de jordledere, så kan du finde multimeteret frem og måle modstand/kontinuitet. Kræver evt. en stump vilkårlig ledning du sætter i muffen ved 2 huls kontakterne og trækker hen til dem med jord - så målepindene kan nå.

Man kunne også måle spænding mellem brun og jord ved 2-hulskontakterne, hvis der er 230V er jorden forbundet til et eller andet med jord-potentiale. Et-eller-andet kan dog også være en skrue igennem et kabel, etc.
Piskeris skrev den 24-05-2022 13:42:03

Hvis du er nervøs for gennemgangen på de jordledere, så kan du finde multimeteret frem og måle modstand/kontinuitet. Kræver evt. en stump vilkårlig ledning du sætter i muffen ved 2 huls kontakterne og trækker hen til dem med jord - så målepindene kan nå.

Man kunne også måle spænding mellem brun og jord ved 2-hulskontakterne, hvis der er 230V er jorden forbundet til et eller andet med jord-potentiale. Et-eller-andet kan dog også være en skrue igennem et kabel, etc.

 Når de rnu er er TN-S jordsystem kan jeg vel også bare måle om der forbindelse mellem PE leder og nulleder?


Love er minimniveauet
Usikker på hvad der sker hvis du måler modstand/kontinuitet mellem jord og nul i stikkontakten uden at koble strømmen fra, føles som om du laver en kortslutning til jord.
Hvis beskyttelseslederen/jord er koblet til nul i gruppetavlen et såkaldt TN-S system tidlige kaldet nulling, har du en kortslutning mellem nul og jord. Måling af modstand skal give en modstandsværdi nær nul, da du kun måler modstanden i de to ledninger.

fase
S. Fabrin skrev den 24-05-2022 23:05:22

Hvis beskyttelseslederen/jord er koblet til nul i gruppetavlen et såkaldt TN-S system tidlige kaldet nulling, har du en kortslutning mellem nul og jord. Måling af modstand skal give en modstandsværdi nær nul, da du kun måler modstanden i de to ledninger.

 Og det er der ingen fare ved at teste?

Har kontaktet SIK der har givet to modstridende svar så det ville lige vende tilbage.


Love er minimniveauet
Der er yderligere 17 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis