instalation til et lade stil cee stik

Vi skal have forberedt en instalation til et ladestik til en plug in hybrid, der skal ikke ladeboks op da km forbruget ligger på 7000 km om året så det bliver den lader der følger med bilen.

Sådan som jeg har forstået det skal der monteres en 16a ny gruppe i tavlen og så ud til et cee stik med hhv 400/240v udtag 

skal der monteret rcd (hpfi) type b på denne gruppe
skal det eksisterende hfi skiftes i tavlen til hpfi, der sidder nu et hfi 40a relæ

der ønskes en bimåler i tavlen på den nye gruppe så forbruges kan aflæses 


hvor tykt kabel anbefales og få monteret kvadrat.

tavlen er den gamle type på træ, ændrer det på reglerne når der skal udvides med 16a cee stik 




Vi skal have forberedt en instalation til et... Vis hele indlægget
31 svar
 Følg tråden
Der er 30 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Piskeris skrev den 02-03-2023 21:13:15

Ville ikke overraske mig din kappe-temperatur kunne nå op omkring de 45-50 grader, 20A er en del. Du er et stykke fra fuld-belastning af en 4mm2.

 det er kombi relæet der er på 20a, laderen er på 16a men i manualen kan jeg se den kan køre op til 22kv på 3 faser 32a som de så kobler ud så den kun kører max 16a 

 Følg tråden