Det gamle komfur fejlede, mindede om dårlig forbindelse, så har i dag købt nyt komfur.
Komfuret blev tilsluttet 380v ligesom det gamle komfur. Det nye komfur blev ændret fra 220v til 380v jf. brugsvejledning, så alt burde være godt, men...
Det nye komfur virker også til at have dårlig forbindelse eller byttet rundt på ledninger.
Jeg testede så 380v udtaget i væggen.
Fase 1 - nul = 200 v
Fase 2 - nul = 200 v
Fase 3 - nul = 100 v
Nul - jord = 40 v
Fase 1 - jord = 230 v
Fase 2 - jord = 230 v
Fase 3 - jord = 200 v som jeg lige husker det.
Fase 1-2 = 385 v
Fade 1-3 = 385 v
Fase 2-3 = 385 v
Så tænker om der er dårlig forbindelse i udtag eller om der er byttet om på nul og jord, selvom det nye komfur umiddelbart er tilsluttet rigtigt og på samme måde som det gamle der har virket i flere år.
Nogen gode input?
Mvh
Troels