Kondensator til motor Thyrsted 6 11-05-2022 14:45 Hvor stor en kondensator skal jeg bruge for at få en 3 faset motor til at køre på en fase. Motoren er : 220 trekand 50 Hz 1,5 Kw 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16843 4400 11-05-2022 22:44 Du skal bruge en kondensator på ca. 120 uF. er du sikker på at en 1,5 kW motor bare lige kan ændres til enfaset drift. fase
ev elmand 26713 7480 11-05-2022 23:04 Den vil trække væsentlig mindre. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
Thyrsted Trådstarter 6 12-05-2022 07:28 Om motoren kan ændres til enfaset drift ved jeg ikke. Det er til en blæser til en air track som bruges til gymnastik. Jeg sender her et par billeder hvad det drejer sig om.
je_ns 9873 12-05-2022 09:36 Tror ikke det kommer til at fungere med en kondensator, da du får væsentlig mindre trækkraft, og blæseren er jo nok dimensioneret til en motorstørrelse på 1,5 kw(men motoren vil godt kunne bygges om til kondensatordrift)Den optimale løsning hvis du ikke har 3 x 400 volt til rådighed, er en frekvensomformer, den kan generere de 1 x 230 volt, om til 3x 230 volt, samt lave en langsom opstart så startstrømmen begrænses.. Vi prøver igen, i morgen --
Thyrsted Trådstarter 6 12-05-2022 21:12 Nu må jeg jo bryde sammen og tilstå, at mit problem er at den frekvensomformer som var på motoren ( OMRON VS mini J7) er gået i stykker og viser hele tiden fejlkode EF4. Det var for at komme uden om den jeg ville forsøge med en kondensator løsning. Nogen som ved om man kan gøre noget ved en frekvensomformer af denne type og med denne fejl. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg Annonce
Bent Andersen 2715 12-05-2022 21:46 Ny frekvensomformer eller reparatur, så dyre er de heller ikke. Og en 120 uF, 400VAC kondensator er sat'me heller ikke billig.Gør det ordentligt! En tre-fase motor på én fase plus kondensator vil køre rærligt.
ev elmand 26713 7480 12-05-2022 23:11 EF 4 fejl på den frekvens omformer betyder fejl på extern input S4. ( typisk "tror" omformer at den får frem og bak signal samtidig ) Hvis du ikke har tilsluttet noget på S4 så kan det være fugt / ir inde på print som giver denne fejl. Og stadig hvis du ikke har noget på S4 så kan du lægge en modstand ( f.eks. 1 k ohm imellem S 4 og minus. Hvis omformeren kører pnp input altså med plus signal på externe klemmer. Så kan du have en chance for at holde S4 nede på minus. Alternativ kan man ringe til Omron ( lettest hvis man har lidt forstand på programmering af Omron ) De kan måske give en opskrift på at programmere den indgang væk så den ikke virker mere og derfor ikke kan give fejl. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Thyrsted Trådstarter 6 18-05-2022 08:23 Tak for rådet, det hjalp desværre ikke med en modstand til S4. så jeg kan forstå at der nok ikke er andre brugbare muligheder en ny frekvensomformer, eller en 3 faset løsning.
GodeVen 1759 5220 18-05-2022 12:45 Her er manualenhttps://www.limasoft.cz/omron/pdf/Cimr_J7Z_en_man.pdfDet ser ud til EF4 kun skal komme hvis der er monteret et ekstra kommunikations-modul.Prøv at lave en fabriks-nulstilling. Så burde du kunne starte og stoppe med knapperne på omformeren.
Thyrsted Trådstarter 6 20-05-2022 08:41 Kunne du være lidt mere behjælpelig med hvordan man laver en fabriks-nulstilling.