Jordforbindelse rionet

Hej
Jeg står og skal til at banke gulvet op, i køkkenet, badeværelse, gæstetoilet og bryggers.
Jeg fik lavet nyt el (m jordforbindelse) i hele huset for et par år siden. Det er koblet på et jordspyd. 
Når jeg skal støbe det nye gulv, skal rionettet så jordes? 
6 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Ja, og det kaldes en udligningsforbindelse fordi alle metalliske dele forbindes sammen.

fase
Du kan jo for en sikkerheds skyld forbinde alle rionet sammen. Men så vidt jeg husker det kun badeværelset.

fase
Jeg siger mange tak for de hurtige svar
Rigtig god aften!
Efter de nye regler ( gældende fra 1 juli 2019) skal alle gulve med rionet potential udlignes det skal ske med enten en 6 mm2 direkte fra rionet til udligningsplinten i tavlen eller min. 2,5 mm2 til nærmeste stikkontakt med en aktiv jordingsleder. Reglerne kan læses på sikkerhedstyrelsens hjemmeside ​Beskyttende potentialudlignin​​​
Tak for det, jeg trækker en 2,5mm2 til en stikkontakt i hvert rum 👍👍
God aften 