Fra lysdæmper til afbryder (ledninger)

Hej alle

Jeg har givet mig i kast med at skifte vores gamle lysdæmper til en afbryder og vil gerne være helt sikker inden jeg går videre.

På det første billede er lysdæmperen. Her gik der 1 ledning ud af hullet længst til højre og 2 ledninger ud af hullet i midten. Den ene af de 2 ledninger fra midten gik ned til et andet modul.

Hvordan skal de 3 ledninger fordeles på det nederste billede?

Vh
1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Den ledning, som sad i klemmen L, skal i klemmen mærket med pil ind (midterste klemme).
Ledningerne i klemmen med bølgelinje skal i klemmen med pil ud. Og du er sikker på at der var to ledninger i klemmen med bølgelinjen? Når du skriver, at der var to ledninger i klemmen med bølgelinjen, hvor den ene går ned til et andet modul, kunne jeg godt tro at der var to ledninger i klemmen L, hvor den ene gok ned til det andet modul. Nu har jeg ingen anelse om hvilket modul, det drejer sig om, så du husker sikkert rigtigt.