Installationskabel under COAX+PDS-kabler på væg

Hej lav-det-selv folk

Jeg skal have trukket et installationskabel.

Jeg har et område mellem et kabelrør og en sikkerhedsafbryder, hvori der allerede er ført COAX samt PDS kabler. COAX samt PDS kablerne er fæstnet til kabelrøret vha. strips.

Kan jeg føre et installationskabel på væggen bag COAX samt PDS-kablerne?

Kabelrøret er allerede fyldt op med installationskabler, så det kan desværre ikke bruges.

I kabelkanaler/rør skal de forskellige kabeltyper jo holdes adskildt.
3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hvis kabelrøret har afstand fra væggen så installationskabel og lavvoltkabler ikke rører hinanden, kan du godt føre kablet på væggen. Den almindelige regel er, at kabler der føres sammen, skal have et isolationsniveau svarende til højeste spænding.

fase
Kabelrøret er også fæstnet til væggen.

Desværre er lavvoltkablerne ikke isoleret som installationskablerne.

Så installationkabler og lavvoltkabler med forskellig isolationniveau må godt føres sammen på væg eller op af kabelrør, så længe de ikke rører hinanden?
Lavvoltkabler er normalt ikke isoleret til et niveau som installationskabler, så det er der noget mærkeligt i. De to typer må føres sammen på væg så længe de ikke rører hinanden. Samme regel gør sig gældende på på kabelrør, hvis det ikke er af metal.

fase
 Følg tråden