@ev elmand
1. Korrekt den måler alt forbruget i huset så den kan regulere hvor meget solcelle inverterne skal producere da det er et et faset solcelle system og forbruget er over flere faser.
2. Lige nu er 6mm2 nok men det dur selfølgelig ikke at have en 6mm2 tilgang for så derefter at have 10mm2 det er logisk nok og det prøver jeg hellere ikke.
3. Grunden til jeg har 2 TYTAN er at jeg var irriteret at man skulle slukke for strømmen på vejen for at slukke en hel tavle så det er en nice to have feature ;)
4. Ja som jeg også skrev skal der en forsikring til den underliggende tavle og det var min ide at det også skulle være en TYTAN med passende sikring og igen jeg kan godt lide at hver tavle har sin egen TYTAN så man kan i fred og ro arbejde på den hvis det er nødvendigt. Når det er sagt kan jeg måske se en ide i at slå en af TYTAN sammen så den forsyner to tavler dermed slippe for endnu en TYTAN men jeg vil foretrække det andet hvis muligt.
@S. Fabrin
Ja det er rigtigt at der er udvidet en del de sidste år med solceller og huset blev større og ja man kunne flytte hele tavlen men det er stor arbejde derfor er det blevet som det er nu, er det kønt nej det kunne have været pænere hvis alt lå i den samme tavle eller to ved siden af hinanden men der er bare ikke plads her.
Umiddelbart er min konklusion at hvis jeg absolut vil have en separat TYTAN til den nye tavle så kan jeg tilføje en
https://www.elsag.dk/gruppetavle-6-moduler hvor en TYTAN kunne være derefter erstatte UG2 med denne som er større og så monterer jeg elmåleren her samt nogle passende Weidmüller rækkeklemmer med lasker imellem så jeg kan bruge den korrekte tværsnit. Jeg kan opdatere tegningen med denne løsning hvis det er.