Forlængerledning/watt belastning

Hej
Har en forlængerledning på 30 m, 1,5 mm2 og skal benytte en nedbrydningshammer på 2000w  - vil det være ok?
Mvh
Staffan
5 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Ja det kan det godt det giver Ca. Et spændimgsfakd på omkring 6 volt så det er helt ok

Mange tak for svar🙂
Men husk at hvis forlængerledningen er på en tromle, så skal den rulles helt ud, da du ellers kan lave en stor spole...

Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
PinkHenrik skrev den 28-02-2022 14:58:02

Men husk at hvis forlængerledningen er på en tromle, så skal den rulles helt ud, da du ellers kan lave en stor spole...

Det med spolen er noget vrøvl.

Men derudover det rigtigt, da tromlen ikke kan komme af med varmen.

Tak til alle for svar, jeg har fået relevante svar og vil gerne lukke tråden.
Mvh
Staffan