Genvex anlæg på loftet - kondensafløb

Skal igang med at bygge hus, og ønsker at placere ventilationen på loftet.
Er det OK at trække kondensafløbet ned i hulmuren ned under gulvet og tilslutte kloak?
Eller er der noget jeg overser?

Der er Teknik i garagen, men ønsker ikke at køre et synligt rør fra loftet ned den vej grundet jeg skal overholde IE30 (BD30) krav til loftrum.

Mvh 
2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Røret kan være 30 - 40 mm afløbsrør som kan fræses ind i skillevægge / indermur på lige fod med andre rør. Den kan gå hen i gulvet til afløbs skål oven over vandlås. Det er sådan man oftest føre afløb fra vaskemaskine o.s.v.
Kommer den ned i hulmur forstyrrer den isolering og asfalt mur pap i bunden. Tilsluttes den direkte til kloak vil du få store problemer i parforholdet   ( kraftige lugt gener fra din ventilations anlæg. )

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Det kan nu godt laves på den måde. Der skal monteres en lugtspærre (ikke vandlås) lige under ventilationsanlægget. Røret laves i 32 mm afløbsrør og fastgøres godt og isoleres der hvor det er over loftisolering.