Ventilation, isolering?

Hej LDS,

Jeg har lige fået lavet ventilation (Nilan) i huset, vil derfor købe isolering og i den forbindelse ringede jeg til Ventilations/isolerings firma og de oplyste mig at jeg kun behøvede at bruge en omgang 50mm rundt om mine rør, men jeg mener bare at have læst utallige steder at det som min skal være 100mm https://www.billigventilation.dk/vare/rockwool-lamelmaatte-20-50-mm-alu-folie/?attribute_pa_tykkelse=50
Han sagde at lamba værdien var så høj at man ikke skulle bruge 100mm...

Hvad skal man gøre og vælge her? :(

Håber i kan svare!

2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Er det før ellen efter Nilan anlægget?
Efter anlægget anbefaler både Nilan og Genvex MINIMUM 100 mm!
Før anlægget anbefales 50 mm, ( Ind- og udsugningsrør)

Typisk Professionelle, spares hvor spares kan, til deres egen fordel!

Har selv lagt rørene ned i loftisoleringen, med min. 200 mm over.
rørene hænger oppe på uisoleret loft, det er ikke med varmegenvinding. :)