Hjælp til at Sammenligne trykstyrke

Hejsa

Kan nogen af jer hjælpe mig  med at sammenholde specifikationerne for hhv. S250MX OG TF70, (Sundolitt og Kingspan)
Jeg synes det lyder uens, og har ikke indsigten til at forstå forskellen 🙂
Jeg er forvirret over lang- og korttidstrykstyrkerne.. kontra Kingspans beskrivelse.. 


 Ingen håndværksmæssig uddannelse :-)

6 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
De er beskrevet således:
sundolitt:
Trykstyrke, korttid: 250 kPa
Langtidstryksturke ved 2% deformation: 75 kPa

Kingspan :
kompressionsstyrke @ 10% kompression: >120kPa

kan man overhovedet sammenligne de værdier? Eller er det pærer og bananer?😀

 Ingen håndværksmæssig uddannelse :-)

Hej,
Trykstyrke korttid er det samme som 10% deformation.
Dvs. EPS rundt regner har den dobbelte trykstyrke ved 10% deformation.

Hvis du søger på nettet vil du finde frem til, at kingspans trykstyrke ved 2% deformation er 50 kPa.
Så de har ca. samme specifikke deformation ift. isoleringsevne. 


/K

Mange tak🙂
Jeg drømte nok bare om, at det var omvendt.. og at Tf70, var tættere på mx250..😀
Som jeg ser det, er det vel så ikke en reel mulighed, når vi taler om at etablere isoleret, svømmende gulv, ovenpå eksisterende klaplag, da det er for svagt..

 Ingen håndværksmæssig uddannelse :-)

Du kan måske lave et strøgulv og smide Kingspan imellem? 
Hej igen,

Du bliver nød til at kontakte leverandøren af gulvet, for at høre hvilke krav de stiller.

Som jeg skiver, så har de samme specifikke deformation ift. isoleringsevne.
Deformationen er en procentdel af af isoleringen ved en given last.
Kingspan isolerer ca. 30% bedre og har tilsvarende lavere trykstyrke - dvs for samme u-værdi og last vil begge typer deformere det samme.
Du skal jo have et tykkere lag EPS end Kingspan.

Når det er sagt, så er det billigere at grave lidt mere ud end at købe kingspan 


/K

Detnyehjem skrev den 02-01-2022 19:10:23

Du kan måske lave et strøgulv og smide Kingspan imellem? 

Et velisoleret Strøgulv er ikke muligt, mod uisoleret terrændæk, da der vil ophobes fugt.

 Så vidt jeg ved🙂

@ksc: tanken med tf70, var netop ikke at grave ud, men isolere ovenpå mit klaplag..jeg har dog kun ca. 130mm plads, så eps-isolering vil ikke give helt nok til at forsvare
 gulvvarme, tænker jeg..
Hvis jeg graver ud (og det ender det vel desværre 😅med) bliver det muligvis en tung konstruktion, da jeg ikke kan finde håndværkere, der vil udføre en let konstruktion..

 Ingen håndværksmæssig uddannelse :-)

 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg