Spændevidde helved Zeuexe 25 13-12-2021 01:02 Er hanebåndspær med 140x40 spærfod, 1000mm spærafstand regnet fra midten til midten, og 6 meters spændevidde nok styrke til at holde vægten af isolering af loftet, 2 lags gips plader også gangbro? Det er tungt tag af betontegl 😅 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Mcarpenter 285 8620 13-12-2021 03:48 Hej Zeuexe.Tabellerne i "TRÆ 59"Tømrerens bibel angående spær Hanebåndsspær 45* for let og tungt tagMed en spændvidde på 6m----------------------------------------------Trædimensioner styrke klasse C18Spærhoved 45x195mmSpærfod 45x195mmHanebånd 45x95mmFra overkant Spærfod til underkant handebånd skal der være 2400mm----------------------------------------------Spærene skal samles med sømplader på 1.5mm og med kapsøm 4.0x35mmSamlingenP1 : 120x340mm Spærhoved mellem SpærfodP2 : 80x300mm Spærhoved mellem HanebåndP3 : 140x140mm Kip----------------------------------------------antal søm til Sømning af sømpladerP1 : 23+21 // 23 i Spærhoved og 21 i SpærfodP2 : 8+7 // 8 i Spærhoved og 7 i HanebåndP3: 5+5 // 5 til hver side----------------------------------------------Sømfri zoner på tømmer gælder også for skruger40mm fra endetræ og 20mm fra kantendet er de områder man ikke må sømme i----------------------------------------------Dette er med forbehold, for at tagrummet ikke skal udnyttetså kun selve spæret.hvis tagrummet skal udnyttet og med en spændvidde på 6mskal Spærfod 45x295mm Med venlig hilsenMads ChristensenTømrer - Låsesmed"Det jeg ikke når i dag, skal jeg ikke lave om i morgen"