Test af jord i stikkontakt crispy 174 2200 27-11-2021 13:09 Hej er der en nem måde at teste om jordforbindelsen virker i en stikkontakt? Hej er der en nem måde at teste om... Vis hele indlægget 16 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
karl smart 2276 2600/2700 28-11-2021 10:39 Sådan så en HFI tester ud i 70 erserne , enhver elektriker havde sådan en i værktøjskassen , jeg har stadig min som jeg stadig bruger til at kontrolere jordforbindelser . Såda Mvh S.H. Tillid er godt men kontrol er bedre.......
JohnLarsen 2857 3500 28-11-2021 12:53 karl smart skrev den 28-11-2021 10:39:16Sådan så en HFI tester ud i 70 erserne , enhver elektriker havde sådan en i værktøjskassen , jeg har stadig min som jeg stadig bruger til at kontrolere jordforbindelser .SådaMåske manglende viden hos mig, men hvordan kan den kontrollere om jordforbindelsen, altså strøm/modstand/spænding forholdet som Fabrin nævner, er ok og oprettet via jordspyd?Som skrevet står er det jo benævnt en HFI tester. Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
karl smart 2276 2600/2700 28-11-2021 17:31 Jeb hvis du bruger testeren på en stikkontakt med jord . og putter det ene stik ind i fasen og det anden ind i jorden . så blinker 30 mA lampen og HFI kobler ud , dvs jorden er i orden ................det kan bruges på mange forskellige måder. Mvh S.H. Tillid er godt men kontrol er bedre.......
Gregeren 5657 2830 28-11-2021 19:19 JohnLarsen skrev den 28-11-2021 12:53:22Måske manglende viden hos mig, men hvordan kan den kontrollere om jordforbindelsen, altså strøm/modstand/spænding forholdet som Fabrin nævner, er ok og oprettet via jordspyd?Som skrevet står er det jo benævnt en HFI tester.Den virker, fordi strøm/modstand/spænding alle er bundet op på ohms lov, som siger U=R x IFordi spændingen er kendt, 230V, og udløser strømmen på 30mA ligeså, ja så er der kun én variabel tilbage, og det er kvaliteten af jordforbindelsen. Elektronikteknikeren
JohnLarsen 2857 3500 28-11-2021 22:16 Gregeren skrev den 28-11-2021 19:19:23Den virker, fordi strøm/modstand/spænding alle er bundet op på ohms lov, som siger U=R x IFordi spændingen er kendt, 230V, og udløser strømmen på 30mA ligeså, ja så er der kun én variabel tilbage, og det er kvaliteten af jordforbindelsen.Jamen det er jeg rimelig godt bekendt med. Men for en del år siden da jeg arbejdede med grafisk satsudstyr, der var rimelig følsomt for manglende/dårlig jordforbindelse, bankede elektrikerne næsten altid referencespyd ned (som jeg husker det) når jordforbindelsen skulle kontrolleres.Vi ønskede vistnok bedre end 5ohm som jeg husker det. Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
ev elmand 30499 7480 28-11-2021 23:34 Reference spyd er for at finde det som Fabrin benævner neutral jord. ( det kan iøvrigt var 3 spyd hvor man finder gennemsnit modstand. Men det er for meget at komme igennem her.Jeg har også sådan en lignende tester som Karl Smart viser. Den tjekker HFI og ikke andet. Om jordforbindelse er igennem vandrør eller ok spyd vises ikke. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)