Luft-vand varmepumpe sikringsstørrelse

Hej,

Vi har overtaget et hus 130kvm i to etager, guldvarme i stuen og radiator på 1. sal. Vi vil gerne skifte oliefyret ud med en luft-vand varmepumpe, men vi er usikre på om vi har behov for at ændre stikledningen og om vi har ampere til alt i huset.

Vi har pt 25 A og 4x6 kobber ledning, men er dette nok til på samme tid at trække både varmepumpe + køkken osv + evt elbil i fremtiden?

Tak for hjælpen,
Mads
2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
2 lysgrupper a' 13A    = 13A
varmepumpe a' 13A   = 13A
køkkengruppe a' 16A = 16A
billadergruppe a' 16A = 16A
i alt                                58A
stik                                25A
beregnet samtidighedsfaktor 25/58 = 0,43
Samtidigheds faktoren angiver, at der højst må bruges 43% af belastningen samtidig for ikke at overskride stiksikringen i længere tid.
Billaderne kan køre om natten, hvor der ikke bruges køkkengruppe og formentlig kun meget lidt af lysgrupperne. Der gør udnyttelsen af de 25A mere optimal, men vi bevæger os på grænsen.

fase
Hvis vi starter med varmepumpe, så kræver de ofte 2 x 16 A gruppe men den ene gruppe er til elvarmepatron som kun træder ind ved specielle forhold i en streng vinter. Så det skal sikkert nok kunne køre. Ud over køkken er der jo også vaskemaskine og tørretumbler
Kommer der så yderligere en bil-lader ind i billedet så nærmer man sig nok grænsen. Men det skal komme an på en prøve.


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.