Hejsa

Jeg har, som så mange andre, et spørgsmål til min gulvvarme, som jeg selv har svært ved at besvare..
Jeg har en Uponor 23b-shunt (som foto) med 5 kredse på.
Jeg har flowmålere på kredsene.
Jeg oplever noget mystisk...
Når jeg skruer ned for termostaten, på shunten (Den på Fremløb) forsvinder al flow i kredsene (selvom telestater er åbne..)
Hvis jeg skruer langt op for termostaten øges flowet i kredsene.. (men det vil jo gøre mine gulve meget meget varme🤪)

Jeg kan simpelthen ikke forstå hvordan det kan hænge sammen..
Jeg har også prøvet at lukke helt for frem/retur, (Jeg har haner lige inden dem)og skrue helt op for pumpen= intet flow..


 Ingen håndværksmæssig uddannelse :-)

1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Det er måske relateret til denne bandit:

Den var skruet ret meget ind..
Den har påtrykt teksten "Closed"
Min teori er at den kan blokere for recirkulation i shunten?
Er jeg helt galt på den??
Jeg har åbnet den ret meget, og nu kan jeg skabe flow (og meget meget mere end før) når hanerne på frem/retur er lukket, jeg kan også se forskel, på flowmålerne, når jeg justerer pumpens tryk..

Men er jeg helt galt fat, I forhold til den skrue? Og hvorfor skulle den kunne lukkes?

 Ingen håndværksmæssig uddannelse :-)