Tilslutning af induktionskogeplade med udsugning

Jeg skal tilslutte en induktionskogeplade md indbygget udsugning. Manualen foreskriver 2 muligheder (se foto). 400V / 16A er den aktuelle for mig.
Jeg har 16 A - 3 faser til rådighed. Jeg vil bruge de 2 faser til kogeplade/udsug og den 3. fase til en separat indbygningsovn. Det skulle vel belastningsmæssigt være ok?
Manualen foreskriver 1,5 mm i kvadrat. Jeg troede at 16 A kræver 2,5 mm? Gælder dette ikke det sidste stykke vej (den bløde ledning) fra vægtilslutning til apparat?
Eller er det således, at det kun er tilslutningsdåsen på væggen, der skal forsynes via 2,5 mm for at klare en belastning op til 16 A, - forbruget på den enhed der tilsluttes er jo kendt, og hvis det ikke overstiger 2990 W er man på den sikre side?
Kan man i øvrigt trække kabel ud til en stikkontakt (godkendt til 16 A) fra den samme fordelerdåse der forsynes fra den 3-fasede 16 A gruppe?

Tak for hjælpen - dette forum er meget værdsat.

1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Du kan godt bruge 4X1,5 mm2 fra vægudtaget og til kogepladen. Du kan også trække et 3X2,5 mm2 kabel til en 16A stikkontakt.

fase
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Relaterede emner

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis