Hej.
Der er mange gode spørgsmål og svar her på siden og tænkte jeg vil også prøve lykken da det er svært at få fat på den lokale VVS pga. travlhed.
I 2021 har jeg installeret gulvvarme i mit hus hvor jeg selv har lagt slangerne, støbt osv. men vvs har koblet slanger på og ført tilsyn. Jeg har også trykprøvet anlægget før gulvet blev støbt for en sikkerheds skyld.
Jeg har et tungt beton gulv på 10-13cm tykkelse i hele huset og 20mm wavin gulvvarme slanger.
Styringen af gulvvarmen foregår via et wavin 9000 system med trådløse sensorer som både kan måle luft temperaturen samt via IR følere måle overflade temperaturen på gulvet.
Det ser således ud
wavin 9000 I elektronikken kan man både indstille "luft" temperatur og også hvor varmt overflade temperaturen på gulvet skal være eks 22-27c. Det skal lige nævnes at lige nu er der beton gulv og ikke installeret noget træ gulv eller tæpper endnu. Der er 10-13cm beton over gulvvarme rørene.
Mit problem er at hvis jeg eks sætter temperaturen på gulvet til 22c så føles gulvene kolde og luft temperaturen er så 21 grader.
Hvis jeg ændre gulv temperaturen til eks 24 grader, så bliver der 23c i huset og gulvene føles stadig ikke varme ( efter 18 timer )
Hvis jeg hæver temperaturen på gulvet til eks 25 eller 27c på gulvet så bliver huset tilsvarende eks 24-26c med andre ord bliver huset alt for varmt.
Luft temperaturen er sat til 20c.
( jævnfør wavin support så fungere anlæget med at den først aflæser luft temperatur og hvis den er opnået så aflæser den den ønskede gulv temperatur og regulere den indtil nivou er nået ).
Jeg har ingen fysisk gulv temperatur måler, jeg har kun IR målere via de trådløse termostater på vægene.
Hvordan dælan skal jeg indstille systemet så mine gulve bliver en lille smule varme uden at luft temperaturen bliver alt for høj. ??
Der er jo ikke noget passivt flow i gulvvarme slangerne ( i hvertfald som jeg forstår det ) og der er kun flow i gulvvarme rørene når telestaterne er åbne og kalder på varme.
( jeg kan dog altid afmontere elektronikken og manuelt lave et passivt flow men ærligt talt det burde den dyre elektronik jo selv kunne finde ud af. )
Selve styringen fungere og systemet kan godt selv lukke/åbne for telestaterne så alting fungere som det skal og kan tale sammen.
Da anlægget er helt nyt så virker alle ventiler også samt termostat som styrer vandet osv.
Jeg har indstillet / kalibreret anlægget jævnfør et skema så alle rum får den rette mængde vand ud fra længden på slangerne.
I toppen af shunter er der en temperatur måler og den siger 35c på "ind" vandet
Den nederste temperatur måler på shunter er 35c lige nu.
Den hvide termostat nederst på billedet er sat på 30c
note..: jeg har set en del billeder af div fjernvarme anlæg og på nogen sidder de blå i i toppen og på andre sidder de nederste shunter.
Det skal siges at pumpe og shunter stammer fra et jem og fix anlæg, men jeg har udskiftet elektronikken til wavin senere hen. På jem og fix billedet af shunter sider telestaterne monteret som vist på billedet så det er burde være installeret korrekt.
jeg håber ikke folk blev alt for forvirret over min beskrivelse ;-)
Jeg beklager rodet, jeg er ved at renovere og ledninger osv bliver monteret på en pænere måde i fremtiden og ført ud i bryggers. Af plads årsager monterede jeg anlæget i entree, der kommer en murstens kant omkring og et skab så evt vand lækage kan ledes ud i bryggers via et afløb.
på forhånd tak for tip