Varmtvandsveksler utæt ved føleelementet

Hej jeg har en termix varmtvandsvekskler. Der sider en Danfoss avbt returtermostat på, med et føleelement inde i veksleren. Den drypper ud fra hullet hvor føleren går ind i den bolt den bliver monteret med. Jeg har haft den ude for at se hvad der forgår, og så vidt jeg kan se er pakningen blot to messingskiver der sikkert deformere kobberføleren og derved skaber tætning… men ja det fungere ikke 100% her. Der er ikke meget det drypper og måske vil oxydering med tiden skabe en tætning. Men er der en mulighed for at fikse det nu og her? Uden at skulle ofre en formue på et nyt følerelement?
2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Prøv at sætte en gummipakning mellem de to messingskiver.

fase
Der skal sidde en gummipakning mellem de to messingskive. Den er originalt ca. 5 cm tyk, og med en slids skåret skrå, så den kan sættes ind over kappilærrøret.
Hvis du ikk3 kan få fat i en brugbar gummipakning, så vil jeg tro at en “rottehale” af pakgarn med salve kan bruges.
Du laver en “rottehale” af pakgarn og gnider lidt paksalve ind i det. Derefter snører du “rottehalen” omkring kappilærrøret så du får lavet en prop af nogenlunde samme størrelse som hvis det var gummi. Når proppen så spændes sammen mellem messingskiverne vil den blive presset sammen og tætne gennemføringen.