Hej LDS
Jeg har netop fået opsat pumpen, fordelerrør, styreenhed mv. på mit nye Wavin AHC9000, og har i den forbindelse et spørgsmål til rækkefølgen/metoden for at undgå en tørstart af anlægget.
Min plan er at fordele frem / retur fra gasfyret ned til ditto på Wavin-anlægget, og så sikre at vandtilførslen kan afbrydes via kuglehaner for en sikkerhedsskyld.
Men - hvordan startes sådan et anlæg op første gang?
1/ Skal der påfyldes vand via slangetilkoblingerne inden det tilkobles varmekilden, og skal det i så fald være på frem- eller returløbet? Jeg tænker at dette vil reducere luft i anlægget en hel del, hvis slangerne er fyldte, inden jeg kobler det til varmekilden.
2/ Hvis ja til pkt 1, skal jeg så blot åbne alle relevante ventiler på fordelerrøret, der hvor der skal være telestater, inden jeg selvfølgelig efterfølgende regulerer dem jf. tabellen der følger med.
3/ Jeg har gjort klar til 12 kredse, men skal kun bruge 3 indtil videre. Jeg antager her, at jeg lukker ventilerne helt på de ubruge kredse, hvorefter jeg for god ordens skyld monterer en slutmuffe på fordelerrøret (frem og retur).
Der er i nuværende installation allerede lavet en slange fra koldt vand -> centralvarmens fremløb ved fyret, så man nemt via kuglehaner kan påfylde vand på anlægget blot ved at åbne dem lidt. Jeg tænker dog at dette er en dårlig idé, fordi der så starter med at være uendeligt meget luft i gulvvarmeanlægget, som så vil føres med rundt til radiatorer mv.
God søndag. :)