RA-N ventiler - Indstilling?

Hej 👋

Jeg har netop fÄet installeret nye radiatorer i vÊrelserne. Er ved at renovere hus, sÄ der er ikke aktive radiatorer pt. Har fÄet monteret RA-N ventiler og sÄ Danfoss Ally termostater. Jeg har fjernvarme.

VÊrelserne er ca 11 kvm og ventilerne er sat pÄ 2, hvor temp pÄ termostaterne er sat til 22°. Ifl. de skemaer jeg kan finde pÄ nettet, sÄ skulle 2-3 passe til ca. de kvm vÊrelser.

Skal jeg bare sÊtte en i N, som er fuldt Äbent og sÄ bare lade termostaterne om at tilpasse det. Nogle gode rÄd? Eller er jeg pÄ rette vej.

Hilsen Martin
1 svar
 FÞlg trÄden
Annonce
Annonce
Annonce
Du skal netop indregulere iflg. skemaerne. Hermer sikrer du dig at flovet gennem radiatorerne ikke tilfÞres mere vand end de kan nÄ at afkÞle.
Hvis du lader ventilerne vĂŠre fuldt Ă„bne, vil termostatventilen skrue helt op for varmen hvis der f.eks. er et Ă„bent vindue. 

SĂžren O