Dampspærre omkring stålskorsten AndersG 171 4700 02-02-2004 15:34 Hej Skal opsætte dampspærre omkring stålskorsten der er 30-35 cm i diameter. Hvordan skal den sidde ? Skal der tapes på skorstens isolerede del, eller skal den afskæres med afstand til skorstenen. :roll: 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
runager 6 05-02-2004 22:44 Ja, det er jo lidt kedeligt, især når man ser alle de andre indlæg, som får bunker af respons. Men det er egentlig ikke så svært at svare på. Biblioteket har en lille folder, som hedder bygningsreglement for småhuse, med et afsnit som omhandler pejse og brændeovne. Her står der kort og godt ; " AFSTANDEN TIL BRÆNDBART MATERIALE FRA STÅLSKORSTENEN SKAL VÆRE 10 CM MÅLT FRA DEN UDVENDIGE SIDE AF SKORSTENEN." Eftersom dampspærren er brandbar, hvadenten du vælger plastfolie eller alukraft ( papir på den ene side ), gælder loven her. Men hvis du opsætter træloft, må dette gerne skæres så tæt på som 5 cm. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
knudr 618 8585 06-02-2004 07:39 Man kan bruge tynd galvaniseret stålplade som tilpasses omkring skorstenen, -altså 2 plader med ovale udskæringer, som så monteres om skorstenen med passende overlæg som tætnes og samles med popnitter. Revnen/fugen mellem skorstenen og pladen kan fuges/tætnes med ovnfugemasse, som er brandsikker. Herefter kan dampspærren tapes til stålpladen med behørig afstand til skorstenen. Venlig hilsenKnud