Hej
Jeg har fået monteret en luft/luft varme pumpe i garagen i vinters. Krav til el installation var blot en stikkontakt med virkende jord.
Da jeg igår åbner indedelen for at rense filter er der illustreret 2 el diagrammer.
1. Varmepumpe koblet direkte 230v med kryds over
2. Varme pumpe koblet på et relæ der er koblet på 230v uden kryds over
I manualen skriver Panasonic de anbefaler at bruge et fejlstrømsrelæ.
Skal det tolkes som relæet på diagram på varmepumpen er et fejlstrømsrelæ som er på krævet eller anbefalet?
Panasonic anviser dog ikke en specifik type, men er kommet frem til en 1P+N Type F 10mA anvendes til varmepumper
https://www.elfokus.dk/blogs/bruger-du-den-rigtige-fejlstroemsafbryder/