Utæt varmtvands beholder

Hej.
Jeg har lige fundet ud af at min varmtvands beholder er utæt☹️
Jeg har naturgas anlæg med fyret oversæt, og varmtvands beholderen nederst, tænkte på om jeg ikke bare kunne montere en veksler istedet for en ny beholder, håber der en nogen der kan hjælpe🤞🤞
Vh palle
4 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
En varmeveksler er noget man bruger til fjernvarme. Til naturgas er der ingen vej uden om vvb. Men hvis beholderen er adskilt fra fyret er det relativt simpelt at få den skiftet og dermed en overskuelig udgift.

Er den integreret i dit fyr kan du dog godt komme ud for en noget højere pris på selve beholderen 

Ask
Velkommem på LDS
Du kan ikke umiddelbart “blot” opsætte en varmeveksler.
En varmeveksler kræver 20-30 kw for at yde nok i et almindeligt parcelhus, og den kræver at der er noget “at tage af”.
Jeg kender ikke kapaciteten på en gaskedel, men mon ikke det er 6-8 kw, så den kan slet ikke følge med. Hvis så fyret f.eks. kun kører med 30i radiatorkredsen, så varer det længe før der kommer “varmt” vand.
Kan du se hvor din nuværende varmtvandsbeholder er utæt?

Søren O
Nej har ikke lige set hvor den er utæt henne da den er pakket ind, det er en valliant, men tænker måske også bare at sætte en magen til op igen
Valliant? Skift fyr.