Hejsa, - håber nogle el-proffer kan hjælpe (og ikke nogle der bare gætter ).
Jeg har trukket 5G ledning til ude-lys mv og vil bruge de 3 faser fase enkeltvis (og sætte 13A autosikring på hver af de 3 faser)
Pga pladsmangel i tavlen har jeg købt:
1 stk "1P+N 13A" SAMT 1 stk "2P 13A". (fylder 4 moduler)
I stedet for normalt....3 stk "1P+N 13A" (fylder 6 moduler)
Men blev lidt i tvivl om en ting.
1) er det ok at benytte 1 stk "2P" til to af faserne i stedet for 2 stk "1P+N" (hvor N så tilsluttes til alle sikringerne)
Jeg er bekendt med at 2P sikringen slår ud for begge faser, selvom kun den ene fase giver fejlstrøm (hvilke giver lidt ekstra tid ifm med fejlsøgning).
Alt bliver tjekket og godkendt af autoriseret elektriker for igangsættelse!!
Takker for input :-)
vh
Lasse