Skifting af Redan PT°C brugsvandsregulator til PTC2+P.

Hej
Jeg har en fjernvarmeanlæg med Redan PT°C regulator som den her.
Den virker som den skal men den kan ikke altid give stabil DHW temperatur når DH temperatur stiger (fra 55° til 85° for eks). Så... Jeg tænker på at skifte den til PTC2+P regulator som den her.
Skal den virker bedre end PT°C?
En problem jeg har er - i min anleg er PT°C på venstre siden mens PTC2+P er lavet at vere på højre siden. Det betyder at CW og DH retur tilslutning af PTC2+P vil se op hvis jeg monterer den på mit varmevæksler på venstre. Er det sikkert/normalt at rotere begge ende af PTC2+P 180° ned? Der er 4 skruer på begge sider der holder 3 dele sammen. Kan man skrue skruerne ud og sætte delene i den krævede position?

Tak
1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Det ser ud til, at det kun er muligt at rotere CW-delen, men ikke DW-delen. Jeg har en gammel PTC2 + P-regulator, og sådan ser det ud indeni. Det er DW delen:

Der er små huller på begge dele, og de skal gå sammen.

Og deg er CW delen:

De kan sammenføjes i enhver retning.