Buffertank til luft-vand varmepumpe?

Hejsa i fællesskabet

Vi har igennem et par år haft en DVi Luft-Vand 16kw varmepumpe, som vi er super tilfredse med.

Om vinteren kører vampepumper 4min hvert 15. min. Dette syntes jeg er mange start/stop på et døgn. 

Er pumpen forkert indstillet eller er "buffer" tankene bare for små i forhold til forbruget? 

Ville det ikke hjælpe med en ekstra akkumuleringstank i vinter halvåret? 
Så ville pumpen vel kører i længere tid men færre gange = mindre start/stop.

Vi bruger ca. 6.200kWh strøm til varmepumpen om året. 
Info om huset:

- 315m2 1974 villa i to plan.
     - 183m2 let gulvvarme (23,5g rumtemperatur) (Nyt 2019)
     - 132m2 meget store nye radiator (20g rumtemperatur) (Nyt 2019)
- DVi Luft-Vand varmepumpe 16kw (Nyt 2019)
     - 100L centralvarmetank
     - 200L brugsvandtank med gennemløbsveksler
- Nyt Danfoss A3 Varmegenvendingsanlæg (Nyt2019)
- Nye døre og vinduer. (2014 & 2019)
- Isolering:
     100mm i væg.
     300mm på loft.
     50mm mod terrænet.

Med venlig hilsen
Chris
2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Der kan være flere ting galt:
1. Forkert indstilling af gulvvarmen,
2. Overdimensioneret varmepumpe.
3. For lille buffer, som du selv er inde på.
Prøv at skrive dit indlæg på www.heatpump.dk der er eksperterne samlet.
Jeg er ikke nogen specialist på nogen måde men vi har en Vølund luft til vand-pumpe med buffertank, og her i vinters havde vi lidt det omvendte problem af dig (kørte så vidt jeg kan se januar og februar uden stop fordi pumpen asede afsted for at følge med), så jeg har efterhånden fået snakket med et par folk om nogle ting.

Først og fremmest, hvis du har det her problem i så hård en vinter, som vi lige har haft, er det så ikke meget større om sommeren?

Har du skruet helt op på alle termostater i huset? Eller får termostaterne lov til at begrænse på de der 23,5 grader? Hvis det er det sidste, kan du vel sætte en lavere varmekurve og skrue op på termostaterne. Det burde vist give både en bedre effektivitet og færre stop.

Har I mulighed for at styre det antal minus gradminutter, pumpen skal starte op på? Hvis tallet er større, er der færre start og stop - men til gengæld måske større udsving inde i huset.

Endelig har vi en bypassventil, der gør - som jeg forstår det som, igen, ikke specialist - at noget af returvandet fra huset kan blive kørt igennem systemet igen, hvis det ikke er afkølet nok til, at pumpen behøver blive startet for at varme det. Ja, jeg ved godt nok ikke, om jeg forstår det rigtigt, men i hvert fald er intentionen med ventilen, at når den er åbnet, så er der færre stop ved pumpen. Når det så er sagt, så er vores lukket om vinteren. Ved du, om I har sådan en? 