Hej

Jeg har et uisoleret kælderrum hvor væggene er bunkertykke betonelementer. Jeg tror ikke at de er isoleret. Omvendt har jeg ikke oplevet under 8 grader dernede de koldeste vintre.

Rummet er 12 m2 med ca 210cm til loftet og jeg vil gerne have lavet det om til et lille hobbyrum. Jeg tænker at jeg ønsker mig en konstant temperatur på 16 grader som jeg kan hæve periodevis til 18-20 grader.

Jeg tænker en væghængt oliefyldt radiator. Men hvor mange watt skal den være på?

Varmepumpe er ikke rentabel da det er et lejet rum og tidshorisonten er måske 5 år. 
3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
1200 W burde være passende til 12m2. Du behøver ikke en oliefyldt radiator. Den giver ikke mere varme, reagerer langsommere og fylder mere.

fase
S. Fabrin skrev den 16-05-2021 22:07:58

1200 W burde være passende til 12m2. Du behøver ikke en oliefyldt radiator. Den giver ikke mere varme, reagerer langsommere og fylder mere.

Ohh øv... Jeg kunne godt tænke mig at have holdt mig under 6ah på udtaget 😖

6X230= 1380W, så det er knap 6A (ikke Ah) . De 1200W er beregnet ud fra et uisoleret rum. Ellers prøv med 600W. Måske er det nok.