Meget varm del af gulvvarme shunt

Hej.

Jeg opdagede tilfældigvis i dag at controlleren for een af vores tre rum var tændt og at vand temperaturen efter pumpen var ekstrem høj (70C).
Termostaten er sat til ~30C og gasfyret er på 44C.. Hvad kan der være sket her og hvordan kan vandet blive så meget højere end hvad fyret leverer?

Er det pumpen der komprimerer vandet helt op til 70C? Det lyder vildt - som billedet viser så er alt undtagen den øverste del "kold" - det der er farvet rødt var meget varmt - så vandet har vist ikke kunne løbe ud i den røde slange tilhørende rum 3?



Mvh. Jack.
10 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
S. Fabrin
S. Fabrin
11571 4400
Stoler du på termometret, eller har du konstanteret temperaturen ved håndspålæggelse? Pumpen kan ikke øge temperaturen.

fase
JackNJ
JackNJ Trådstarter
4
Jeg har slået blidt på termometeret og rørt (kunne ikke holde på dem grundet varme) ved rørene - de var MEGET varme.
Har manuelt slået rummet fra for ikke at ødelægge noget, kan sagtens holde på rørene nu.
S. Fabrin
S. Fabrin
11571 4400
Du har fundet årsagen til den forhøjede temperatur. Nu skal du så på jagt efter synderen. Det varme vand må komme et sted fra. Er rørene, frem og retur, til det rum med høj temperatur begge varme?

fase
Annonce
Annonce
Søren O
Søren O
4621 7000
Pumpens elforbrug omsættes til varme, og hvis vandet står stille, vil varmen blive ved pumpen.

Søren O
Steensen
Steensen
2017 8700
Hvis der ikke er noget som helst forbrug i nogle af sløjferne, vil vandet blive varmet op af pumpens bevægelse, og stille og roligt akkumulere sig i det stillestående vand.

2 løsninger:
1) sluk for dit gulvvarme anlæg frem til efteråret hvor du har brug for det igen.
2) skru lidt op for din varme, så der kommer et minimum af cirkulation igennem en eller flere af dine kredse.

 

S. Fabrin
S. Fabrin
11571 4400
Hvis der lukkes for det ene rum og temperaturen falder, kan det vel ikke være pumpen, der varmer vandet op.

fase
Annonce
JackNJ
JackNJ Trådstarter
4
Da jeg lukkede for rum 3 var der ingen andre rum der behøvede varme - derfor slukkede pumpen og temperaturen faldt så.

Problemet kan måske være at controlleren har konstateret et behov for at varme rum 3 op og så tændt for pumpen samt bedt tilhoerende ventil om at åbne. Hvis denne ventil ikke virker, saa bliver controlleren nok ved med at holde pumpen taendt idet der aldrig opnaas oensket temperatur i rum 3. Hvis pumpens vibrationer (den er gammel) virkelig er nok til at haeve vandtemperaturen er det muligt at de 70C er stille og roligt opnået på denne måde?

Kan dette vaere forklaringen?
Steensen
Steensen
2017 8700
JackNJ skrev den 12-05-2021 17:15:02

Da jeg lukkede for rum 3 var der ingen andre rum der behøvede varme - derfor slukkede pumpen og temperaturen faldt så.

Problemet kan måske være at controlleren har konstateret et behov for at varme rum 3 op og så tændt for pumpen samt bedt tilhoerende ventil om at åbne. Hvis denne ventil ikke virker, saa bliver controlleren nok ved med at holde pumpen taendt idet der aldrig opnaas oensket temperatur i rum 3. Hvis pumpens vibrationer (den er gammel) virkelig er nok til at haeve vandtemperaturen er det muligt at de 70C er stille og roligt opnået på denne måde?

Kan dette vaere forklaringen?

 Ja, hvis telestaten ikke reelt åbner for vandet, men kun bliver kaldt på, så har du en lukket kreds, hvor pumpen ikke kan komme af med vandet, men bare står og pisker i det samme vand, hvilket resulterer i at vandets temperatur stille og roligt stiger, og over tid godt kan opnå de 70 grader.

Så er næste trin, at hive telestaten af ventilen til rum 3, så du kan se om det er telestaten der ikke dur mere, eller om det er ventilen der har sat sig fast.

 

JackNJ
JackNJ Trådstarter
4
Det er så nu vi kommer til "lav-det-selv" delen :)
Hvordan gør jeg dette? Jeg har en telestat som vist på billedet - nogle der ved hvordan tages den af?
For at tjekke telestaten: Skal jeg kigge på den når der åbnes for varmen og se at der sker noget rent mekanisk?For at tjekke ventilen: Hvordan gør jeg dette?


Steensen
Steensen
2017 8700
For at tjekke telestaten, skal du få rummet til at kalde på varme, og så.se om indikatoren på telestaten kommer op.

For at teste selve ventilen, så skal du hive aktuatoren af, og så tjekke om stiften kan flytte sig op og ned nemt.
I det du fjerner telestaten, skulle det resultere i fuld varme tilførsel i rummet.

 

 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.
x

Lignende indlæg

  1. Vigas træfyr
    Lav-Hus (1 svar)
  2. Hjælp til gulvvarme
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  3. Danfoss gulvvarme
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  4. Justering gulvvarme
    Fyr og opvarmning (24 svar)
  5. Spørgsmål vedr. AVTB
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  6. Justering temp. gulvvarme-kredse?
    Fyr og opvarmning (11 svar)
  7. Hvorfor er det varme vand lukket på min manifold?
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  8. Vores gulvvarme virker ikke!
    Fyr og opvarmning (16 svar)
  9. AKUT BRUG FOR HJÆLP! Ingen varme i gulvvarmen - hvorfor???
    Fyr og opvarmning (18 svar)
  10. Gulvvarmeshunt spiller ikke helt
    Fyr og opvarmning (51 svar)

Populært lige nu

  1. Løbesod / tjære i pillefyr og skorsten
    Fyr og opvarmning (læst 270 gange)
  2. Billigt/robust vindue til tegltag over garage?
    Lav-Hus (læst 1660 gange)
  3. Lamper til garage
    Lav-Hus (læst 3746 gange)
  4. Batteri forsynet backup grundvandspumpe
    Lav-Hus (læst 477 gange)
  5. Rupløjet som gulvbrædder
    Lav-Hus (læst 209 gange)
  6. Garage omdannes til hobbyrum
    Jura, reglementer og krav (læst 584 gange)
  7. Solsejl med forankring i husmur
    Lav-Hus (læst 273 gange)
  8. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 74057 gange)
  9. Hvem skal betale vandskade?
    Lav-Hus (læst 493 gange)
  10. Sengen knirker
    Lav-Hus (læst 513 gange)

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis