HEB bjælke dimission

Hej, vi skal have lagt en HEB jern ind som overligger over vores garageport.

Portåbning bliver på 4 meter.

Vi skal selvfølgelig have lavet en ingegør beregning, men der er desværre en minimums højde på porten vi vil have.
Derfor har vi brug for et estimat på HEB størrelsen, inden vi får lavet en dyr beregning som muligvis er spildt.

Vi tænker og håber selv på en HEB 160 kan klare spændet og lasten fra et let tag

Hvad er jeres erfaringer?

Veblig hilsen
Mads
12 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
En ports minimum højde er oftest loft højde indenfor, og ikke så meget selve hullet. Men den skal naturligvis passe til højden på den bil der skal køre ind.
En HEB bjælke kan ligge helt op til taget og behøver ikke at ligge under bjælke lag, de kan komme ind på siden af den.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Netop industri porte er meget fleksible med minimum højde for hullet. De monteres på indersiden, og det er så "svinget" oppe under loftet der har betydning. Så ,man angiver en minimum højde fra port hullet og op til  loftet indenfor.
Men prøv at kommemed porttypen, så er det nemmere at se for sig. 

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Det er ikke porten der er vigtigt her.
Men porten laves i en minimums højde fordi den er lavet til industrien.
Det er en foldeport, som folder op i loftet.

Slet ingen der har en HEB overligger, med et spænd på cirka 4 meter?

Hvor stort et lastopland er der på tværs af garagen? Og skal porten hænge i bjælken?
Det har jeg ikke en beregning på.
Men det er et let tag med tagpap, hvis det er hvis det er det, som du tænker på.

Porten skal også støttes af bjælken
Super, så lader det til projektet kan lade sig gøre.
Jeg kontakter ingeniøren og får lavet en beregning.
Tak for hjælpen
Vi har i etageadskillelse en heb180 med ca 4m spænd over vores køkken/stue.
Ved etageadskillelse regner man med 1,5kN (150kg/m2), ved let tag regner man man på nedenstående link med 300N (dvs 1/3).

https://www.ringstedspaer.dk/bjaelkespaer

Så din heb160 (eller måske mindre?) kan nok godt holde men som du selv skriver skal du kunne fremvise en statikberegning på det tidspunkt du gerne vil kunne forsikre det.