Genvinding i ældre 1950'er villa

Hej alle sammen

Vi har et 3-plans hus fra 1947, med kælder, stue og 1. sal.
Det er ikke så mange år siden vi renoverede 1. sal, så den er i den forbindelse blevet rimelig "tæt".

Hver morgen vi står op i vinterhalvåret, starter vi dagen med at lufte ud og fjerne dug fra vinduer (1 - 3 cm fra kanten. Vinduerne er fra 2010). Derudover kan det mærkes at luften bliver meget fugtig i løbet af natten. Det spiller ikke så godt ind med min støvmideallergi :)

Vi har i den forbindelse overvejet at få ventileret 1. salen (og evt. også de andre etager) med genvinding.

Har et par spørgsmål, som jeg håber nogen har forstand til at svare på :)

1.Kan det betale sig kun at lave genvinding på 1. salen og så evt. tilslutte resten af huset ved et senere renoveringsprojekt? (det ville være besværligt at trække rør skjult rundt i stuen pt., pga. nedsænkede lofter osv).

2. Vi har to decentrale genvindingsenheder i kælderen ( Duka One S6 og S6B), som vi er meget glade for. Men vil det kunne betale sig at føre et par rør fra 1. salen helt ned i kælderen, for at få dem koblet på et evt. centralt anlæg?

3. Vi gjort meget for at lydtætne værelserne på 1. salen, så synes det ville være lidt synd, at lave revner / spalter mellem værelser og gang, så luften kan vandre. Vil man i stedet kunne tilføje både indblæsning og udblæsning til hvert værelse? Er der nogen ulemper ved det?

4. Udover at skifte filtre hvert år, har jeg læst at man engang imellem skal rengøre spiro-rørene? Hvis vi skal medtage stuen og kælderen i systemet, vil man få en del vertikale og horisontale rør. Jeg tør slet ikke tænke på hvordan man skal kunne gøre dem rent, hvilket nok er den største show-stopper for mig. Det ville jo kræve en masse inspektionslemme rundt omkring i systemet?

Mvh Thomas
Hej alle sammen Vi har et 3-plans hus fra 1947... Vis hele indlægget
15 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Placering er vist ikke særlig vigtig. Der skal bare være god afstand. 

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Jeg har desværre ikke så meget at bidrage med i forhold til opbygning og installation. Jeg kan derimod fortælle, at vi var i samme situation efter instllation af nye lav-energi vinduer, isolering af hulmur og loft i et 70'er hus. Der var dug/vand i buden af alle ruder. Både soveværelser, stue entre osv.

Vi monterede et Dantherm anlæg (via uudnyttet loftrum, så det var nemt), og trak det ned i kælderen, hvor rørerene er ført under loftet.

Alt dug er totalt væk. Der er ikke en eneste dråbe dug at finde nogen steder i hus eller kælder. Desuden er det generelle klima i kælderen dramatisk forbedret og radon under 100 Bq/m^3.

I stueetagen er der dæmpere før alle udblæsninger, så der er ingen mærkbare lydgener mellem rummene. I kælderen er der ikke dæmpere og der flyttes lyd tydeligt mellem rum - desværre.

Alt i alt den absolut bedste inverstering vi har lavet i huset.

mvh
Morten
kimcarlsen skrev den 06-04-2021 10:08:27

Hvis muligt smid indsug i gavl. Så langt væk fra skorsten som muligt. Jeg fik sat min for tæt på, så hvis vinden er den rigtige vinkel, lugter der af røg i huset  . Den skal flyttes når vejret er til det.

God pointe. Vi bruger dog sjældent brændeovnen, og har endda overvejet at få den blændet af. Mest af hensyn til det varme-spild der må være i den, når den alligevel aldrig er i brug.

fedearne skrev den 06-04-2021 10:22:38

Jeg har desværre ikke så meget at bidrage med i forhold til opbygning og installation. Jeg kan derimod fortælle, at vi var i samme situation efter instllation af nye lav-energi vinduer, isolering af hulmur og loft i et 70'er hus. Der var dug/vand i buden af alle ruder. Både soveværelser, stue entre osv.

Vi monterede et Dantherm anlæg (via uudnyttet loftrum, så det var nemt), og trak det ned i kælderen, hvor rørerene er ført under loftet.

Alt dug er totalt væk. Der er ikke en eneste dråbe dug at finde nogen steder i hus eller kælder. Desuden er det generelle klima i kælderen dramatisk forbedret og radon under 100 Bq/m^3.

I stueetagen er der dæmpere før alle udblæsninger, så der er ingen mærkbare lydgener mellem rummene. I kælderen er der ikke dæmpere og der flyttes lyd tydeligt mellem rum - desværre.

Alt i alt den absolut bedste inverstering vi har lavet i huset.

mvh
Morten

 Tak for dine erfaringer Morten. Det lyder præcist som vores problem, og dejligt at få det bekræftet at det er det værd.