Gasfyr stået af - ioniseringsfejl under opstart FeuerDK 601 2605 04-04-2021 07:41 Hvad betyder fejlen og hvordan retter jeg den?Det er et Geminox Tho gasfyr? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
FeuerDK Trådstarter 601 2605 04-04-2021 08:28 Jeg har løst problemet. Normalt skal der være 1.5 bar tryk på systemet. Fyldte 1.8 bar på, men det gjorde ingenting. Prøvede at fylde 2.3 bar på systemet, og det satte gang i fyret igen.
bibihest 406 6000 04-04-2021 08:31 Det kan være mangel på gas, elektroden der er defekt (den der tænder gassen) eller den ikke får strøm.Edit: Var for længe om at skrive. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
ev elmand 26945 7480 04-04-2021 12:52 Ioniserings fejl går ikke væk ved at fylde vand på. Men det kan være en fejl som kommer og går, så du skal nok ikke slå dig selv at for meget på skulderen endnu Så hvis det bliver mere almindelig fejl så er et montør besøg nik ikke spildt. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
FeuerDK Trådstarter 601 2605 04-04-2021 15:19 Hvad betyder det? Kan læse i manualen til et andet gasfyr, at det er noget med flammen der ikke tænder. Og det var det jeg oplevede. Men hvorfor? Jeg kontakter firma på tirsdag. Intet akut tillæg, hvis det kan undgås. 😁
bibihest 406 6000 04-04-2021 18:37 Det kan være den tænder inden i det er galt med, tror også det med trykket, kun har været et tilfælde, så tænker også du skal få det undersøgt nærmere uanset hvad