Udskiftning af afbryder med LK FUGA PIR sensor 10A

Håber der er som kan hjælpe med hvordan jeg får erstattet en normal afbryder med en LK FUGA PIR sensor 10A samt for det til at fungere sammen med stikkontakten og den nuværende installation.

Nuværende installation:
Afbryder til spots samt en stikkontakt.

På afbryder er der monteret to sorte ledninger.
På stikkontakten er der monteret til tre ledninger, hhv. blå, brun og gul/grøn.
Går ud fra at blå er Nul, brun er fase og gul/grøn er jord.
Afbryder og stikkontakt er ikke forbundet med hinanden.

Foto af ledninger forbundet til installationen:

Det fungerer fint, jeg ønsker dog at erstatte afbryderen med en LK FUGA PIR 10A sensor:
Spørgsmål:
Hvilke ledninger skal forbindes til PIR sensor og på hvilke klemmer?
Hvilke ledninger skal forbindes til stikkontakten og på hvilke klemmer?
Er der behov for yderligere ledninger mellem PIR sensor og stikkontakt

Håber der er nogen som kan hjælpe.

10 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Du skal have en ledning fra nulleder i stikkontakt ført op i pirsensor hvor der står N, så skal de 2 sorte monteres i henholdsvis pil ud og L, fasen skal monteres i L og tændledning i pil ud. Hvis du ikke har et måleinstrument så du ved præcis hvilken der er hvad så prøv dig frem. Hvis den lyser hele tiden og ikke slukker så skal de 2 sorte blot byttes rundt, så virker det 50/50 på at det virker i første hug.
Tak for inputtene frost :-)
Jeg har forsøgt med ud fra din beskrivelse:
1. Blå ledning til 0 i stikkontakt.
2. Ny blå ledning fra 0 i stikkontakt til N i PIR sensor
3. Brun ledning til fase i stikkontakt
4. Ny brun ledning fra fase i stikkontakt til L i PIR sensor
5. Sort ledning til pil ud i I sensor
6. Sort ledning til L i PIR sensor
7. Gul/grøn ledning til jord i stikkontakt.

Ved første forsøg lyste PIR sensor rød, men kunne ikke tænde lampen.
Ved ombytning af de to sorte ledninger sprang sikring!
Du har ikke fulgt frosts anvisning. Du skal ikke have en brun ledning mellem stikkontakt og pir sensor.

fase
Tak Fabrin 👍
Så hvis jeg fjerner den korte brune ledning mellem PIR og stikkontakt ( nr 4) burde det fungere?
Ja, men som jeg skrev så skal du bruge de 2 sorte, men der er en mulighed for at du kan have brændt pir sensoren af hvis du har givet den 400 v ved at du har tilsluttet 2 faser fra hver sin faseindgang/gruppe.... men fjern den brune ledning fra stikkontakten til pir, der skal kun hentes en nul leder......
Annonce
Jeg gætter på, at det har kostet en PIR sensor.

fase
Mange tak for Jeres kommentarer.
Jeg afmonterede den korte brune ledning nr. 4 og gav det et nyt forsøg.

Resultat #1:
Intet lys PIR sensor lampen.
Stikkontakt virker.
Aktion: Byttede rundt på de to sorte ledninger.

Resultat #2:
Lys i PIR sensor lampe
Halogenspots tændte ved aktivering af PIR sensor (gik ind foran).
Alle halogenspots blinker og der kommer en slags klikkende lyd.
Hvorefter jeg afbrød gruppen i eltavlen forholdsvis hurtigt

Spørgsmål:
Tror I på baggrund af ovenstående at PIR sensor er brændt af, når den nu kan aktiveres?
Kender i til denne problematik og er der noget man nemt kan gøre ellers er jeg nok der hvor jeg må booke en elektriker.
Kan du lokalisere den klikkende lyd? Inden du booker professionel hjælp, kunne du overveje en ny PIR sensor.

fase
Lyden kommer fra samtlige halogenspots
Så må du prøve at sætte den gamle afbryder på igen og er der ingen lyd Ja så har du  skadet din pir og der skal en ny til. Umiddelbart tænker jeg du har skadet din pir ved ikke at montere den korrekt, altså ikke fulgt monteringsvejldning fra hverken producent eller vejledning herfra.... 
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis