Hej
Jo, ventilen er med forudindstilling. Den står i position "N" hvilket i.flg. manualen fra Danfoss betyder "fuldt åben". Dette er i øvrigt fabriksindstillingen. Det skulle da også være mærkeligt, hvis den havde ændret sig af sig selv.
Yderligere tiltag:
- Jeg har prøvet at banke trykket op på 2,3 bar. Ingen effekt. (tør ikke gå højere)
- Jeg har prøvet at lukke en hel del vand ud af håndklædetørreren via topventilen. Ingen effekt.
Som sagt er håndklædetørreren den mest fjerne del af anlægget. Vandet skal pumpes op fra kælderen til 1.salen for at nå dertil. Og det er nogle tynde kobberrør, som fører det sidste af vejen til håndklædetørreren. Men det har jo virket fint i mange år.
Et problem for mig er, at jeg har et af disse hersens computerstyrede fyr (Valliant Ecotec VC 276/2-E med ekstern vejrkompensering, Valliant VRC 410). Dette gør, at jeg f.eks. ikke kan sætte pumpen manuelt i gang. Jeg har ikke nogen yderligere pumpe på anlægget end den, som er i Valliant'en.
Jeg hælder til, at der må være noget luft et sted, som virker som en prop. Og at det måske derfor vil være en idé at tømme anlægget helt? (har aldrig prøvet den slags og vil helst undgå det)