Jeg kan ikke få brugsvandet varmere end 45°. Er det returvarme-termostat, som styrer det? Eller en ''regulator''? Hvordan styres den regulator, og den hane/ventil, som pil peger på, skal den stå helt åben? Billeder vedlagt.
Fjernvarmeanlæg er fra 1994.

Búgvin
2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Det øverste billede viser din trykdifferensventil og en nåleventil. Trykdifferensventilen skal sørge for et tilpas lavt differenstryk, så de andre ventiler i anlægget fungere optimalt. Nåleventilen skal være åben for at differensventilen kan fungere.
Ventilen på nederste billede er en returventil, som sikrer at fjernvarmet, som opvarmer vandet i varmtvandsbeholderen, er kølet langt nok ned inden det får lov at løbe tilbage til fjernvarmeværket. Hvis du skruer lidt op for denne ventil, vil dit varme brugsvand blive varmere. Denne reguleringsform er en “discoundløsning”. Det rigtige er en reguleringsventil der har en føler inde i varmtvandsbeholderen, eventuelt kombineret med returtermostaten.

Søren O
Tusind tak for en meget god og klar forklaring. Jeg har set lidt efter Hofor.dk . . Men intet var så simpelt.