Spærtræ dimensioner til fladt tag? Smalle10 4 5800 20-03-2021 12:32 Hej.Skal håndværkere følge spærtabellen når de laver en garage ?.Vores garage har et indvendigt spænd på 570 cm og håndværkerne vil bruge 45x245 med 60 cm imellem.MVH Per 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Denlillesvend 47 8700 28-03-2021 13:26 De skal følge en spærtabel eller have noget dokumentation på en beregning. Følger man f.eks. spærtabellen fra Palsgaard så skal minimum dimensionen være 45x295 når C/C er 600mm når det er klasse C18 Bjælkespær For at være på den sikre side kan du efterspørge dokumentation på dine håndværkers beregning - Tømreren / Bygningskonstruktør
BOFH 2599 8600 28-03-2021 23:18 Kommer an på forudsætninger, de fleste bruger bruger C24 så det hjælper lidt, men de skal jo fremvise en styrkeberegning så de kan bevise at det er indenfor tolerance.Forudsætninger har det med at ændre sig over tid og er tilfældigvis ved at renovere min garage med fladt tag opført i 76. Alt er lavet efter den tids forskrifter. På trods af det er spærene nedbøjet med 3cm over knap 5m spænd (10x20 bjælker cc90). 245/45 cc60 til at nå en lille meter længere kan godt være indenfor skiven men bed dem fremvise en spærtabel/beregning der viser det er ok./BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!