Halogen lampe springer sikringer Chris08 2 09-03-2021 16:32 Hej Jeg har idag skulle tilslutte mine gamle halogen lamper, men hver gang jeg tænder dem springer sikringerne. Hvad kan der være galt! 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
jenshøj 3410 4800 09-03-2021 16:37 På billede 2 ser det ud til du har koblet blå og brun sammen med en muffe. Brug 2 muffer - en til hver ledning.
PinkHenrik 5783 6300 09-03-2021 16:39 Der er forhåbentlig en trafo... Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung... LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Chris08 Trådstarter 2 09-03-2021 16:45 På lampe ledningen er begge sorte. Jeg har en samlemuffe med tre indgange. Jeg har koblet blå til den ene sorte i et rum, og brun med en den anden sorte i det andet rum.
PinkHenrik 5783 6300 09-03-2021 16:56 Men hvor er din transformator ? Lampen skal have 12 volt.... hvis du giver den 230v direkte fra stikkontakten så lyser den ca 1:10000000000 af et sekund. Udgangen(12volt) på på trafoen har 2 ledninger og her skal din lampe tilsluttes. Indgangen til trafoen skal have 230 volt. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
mfrost 3078 9400 09-03-2021 18:12 Du laver jo en kortslutning sådan en muffe har forbindelse i alle huller. Du skal samle en sort med en blå i en muffe, så skal du samle den anden sorte med den brune i en anden muffe altså du skal bruge 2 muffer..... ikke en som du før nu