Hej alle,
Har et spørgsmål ang afkøling på vores fjernvarmeunit hvor jeg morderligt godt kunne tænke mig at få noget input på fra jer kloge hoveder.
Lige et par facts om de nuværende temperaturer inden smøren nedenfor :
FV frem: ca 70 C
FV retur: ca 40 C
CV frem: ca 39 C
CV retur: ca 30 C
Vi har en Grundfos alpha 2 25-60 pumpe der lige nu kører med lavest mulige flow.
Da vi har haft svært ved at få varme de seneste par vintre besluttede vi skifte fjernvarme-centralvarme veksleren på opfordring af to uafhængige VVSere. Vores fjernevarme unit er fra 95 men blev gennemgået, renset og fundet OK med undtagelse af veksleren sidste forår. Det er så blevet gjort her i sidste uge hvor vi fik en Metro Therm 2720 228-26 smidt på. Problemet er at afkølingen er ret meget dårligere end før den blev skiftet - i hvert fald 10 grader mindre. Når det er koldt som nu kan den nå 30 C hvor den før snildt var 40 C og også mere nogle gange under samme betingelser. Men ellers ligger den på 23 - 25 C når udetemperaturen rammer 6-10 grader som fx i går.
Efter at have rodet med termostaterne på fjernvarmeuniten og kigget på rørføringen har jeg lidt på fornemmelsen at veksleren er blevet monteret forkert. Mere specifikt ser det ud som om at den er monteret efter medstrømsprincippet og ikke modstrømsprincippet som der ellers står i manualen fra Metro Therm. Altså at flow fra hhv fjernvarme og centralvarme løber parallelt i veksleren (se børnetegningen jeg har lavet for neden). Men er ikke fagmand eller som sådan super god til VVS og kan sagtens have misforstået noget så det er her jeg rigtig gerne vil høre jeres mening inden jeg hiver fat I ham der monterede den.
En anden ting som jeg synes er mistænkeligt og kunne tyde på at den er monteret efter medstrømsprincip er at returen på primærsiden slavisk følger fremløb på sekundær-siden. Dvs hvis jeg skruer op for CV fremløbstemperaturen til fx 50 C så vil fjernvarme returtemperaturen også være ca 50 C. Og så vidt jeg har kunnet læse mig til er det netop hvad man ser i en veksler hvor flow er parallelt. Det betyder selvfølgelig også at afkølingen bliver endnu dårligere dvs kun ca 20 grader i det tilfælde.
Al input er meget værdsat! :)
Mvh Tau
Skematisk tegning af rørføring/flow:
Tegning fra producenten:
Billede af veksleren (tror nummeringen er forkert, i hvert fald ift producentens tegning)