Returvarmenfra gulvvarme

Vi kan ikke få vores gulvvarme til at varme rummene længst væk fra anlægget, til mere end 20 grader..
På anlægget ser det ud til at både indgangstemp. og returen fra gulvvarmen er ens (32 grader)...

Pumpen 

hvad kan vi gøre???
4 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
prøv at hæve hastigeden på pumpen
Velkommen på LDS
Når temperaturer er omtrent ens på fremløb og retur på en gulvvarmekreds, hjælper det ikke at skrue op for pumpen - det er ikke cirkulation der mangler.
Du kan ikke umiddelbart gøre hedefladen større, så det eneste der kan hjælpe er at hæve temperaturen i shunten.

Søren O
Tak for svar... Hvis jeg hæver temp i shunten, er det så ikke med risiko for at gulvet bliver for varm?? Det er trægulv...
Så må du først prøve at måle temperaturen i trægulvet. 