Psyzo mener at du griber det omvendt an.
Du skal se på lamda værdien for materialet kontra din tiltænkte konstruktion som helhed.
Din konstruktion skal opnå en transmissionskoefficient (U) på 0,12 W/m2K eller bedre jf. BR18.
Den formel er som lyder:
U = 1 / R
Nu kører den jeg i en forsimplet udgave uden overgangsisolans, kuldebroer etc., men tænker det giver dig svar :)
Eksempel:
Batts'ne har en lambdaværdi (U) på 0,037 - det er for materialet. Nu skal du finde R-værdien, som er den samlede isolans for det pågældende materiale, med den tykkelse du anvender.
R = "tykkelse i meter" / "materiale U-værdi"
Propper du eksempelvis 300 mm. batt med en U-værdi på 0,037 i ligningen får du:
RRockwool = 0,3 / 0,037 -> R = 8,1.
Lad os sige du klemmer dine 300 mm. batts inde mellem 2 x 10 cm. (0,2 m. i alt) gasbeton ala hulmur, altså
100 mm. porebeton
300 mm. rockwool
100 mm. porebeton.
Porebeton har en U-værdi på 0,15.
RPorebeton = 0,2 / 0,15 -> R = 1,33
Så lægger du dine R-værdier sammen:
Rtotal = 8,1 + 1,33
Rtotal = 9,43
... og tilbage til første formel jeg nævnte: U = 1 / R
Transmissionskoefficent (U-værdi) = 1 / 9,43
Transmissionskoefficent (U-værdi) = 0,10 W/m2K
Her ligger du altså lavere end kravet på 0,12 og konstruktionen overholder den U-værdi BR18 foreskriver.
Du er nødt til at tage din samlede konstruktion og regne den igennem. Overholder du kravet er det fint, hvis ikke må du ændre din konstruktion.