Radiator på returløb Palle Bech 33 9700 22-01-2021 21:40 Hej.Er det tilladt, at montere en radiator på returløbet til min fjernvarme Unit?Jeg har et isoleret skur/lager i nabo rummet til min fjernvarme og kan med lethed sløjfe returen derind for at udnytte varmen + sænke kølingsgraden. Palle 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 6636 7000 22-01-2021 22:20 Det må du gerne forudsat at det er målt forbrug. De fleste varmeforsyninger afregner efter forbrugt energi. Der sidder så en volumenmåler og en temperaturføler på fremløb og en temperaturføler på returløb til varmeselskabet. Du må ikke tilkoble noget “uden for” hvor temperaturfølerne sidder.I øvrigt er det autorisationskrævende arbejde.Der kan også blive noget med fast afgift, hvis afgiften er afhængig af det opvarmede areal. Søren O
S. Fabrin 16907 4400 22-01-2021 23:26 Hvis du kobler radiatoren til på sekundærsiden af din varmeveksler er det OK, og så er det ikke aut. krævende, eller er det NO GO. fase