Panasonic varmepumpe (NZ9SKE) Fejlkode F97 (Overophedning af compressor/for lidt kølemiddel)

Kære gds'ere!

Jeg har brug for lidt hjælp til mit næste skridt i at få vores hytte varm igen 50 kvm.

For nyligt begyndte vores 3,5 år gamle varmepumpe at opføre sig mærkeligt.
Afrimer ofte, varmer mindre osv.

Der er tale om en Panasonic NZ9ske, monteret af aut. Montør (samme firma som vi købte pumpen hos)

Den er monteret på fødder udendøres med et mellemrum ind til ydervæg.

Der er en kabel/rørføring på ca. 2,5-3 meter.

Jeg kørte en diagnose via fjernbetjeningen og fik en fejlkode f97

"F97 (high compressor temperature and discharge) –
this issue occurs due to faulty compressors or low gas charge. Repair or replace the compressor and restore ideal gas charge to resolve the problem."

På baggrund af den fik jeg efterfyldt systemet af kølemontør.

Jeg kørte test igen og fejlen var væk.

Her til morgen er den samme fejl opstået igen.

Hvad ville i nu gøre?

Købe nyt?
Få tætnet , trykprøvet og påfyldt kølemiddel igen?

Eller noget helt tredje?

Venlig hilsen

Bjørn

2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Den mangler kølemiddel , der må være en læk et sted , sluk for den og tilkald en kølemand............

Mvh S.H.
Hvorfor udsætte noget til i morgen , hvis man kan få andre til at lave det idag............
Har samme model og samme fejlkode - hvad endte historien med?