S. Fabrin skrev den 28-01-2021 11:07:57
Jordforbindelsen (PE) er en forbindelse, der skal sørge for at aflede strøm til jord, hvis der forekommer en fejl, der gør at et metalkabinet bliver spændingsførende. Den spænding, der må være i forhold til neutral jord må højst være 50VAC og strømmen, der får HPFI relæet til at udløse, må højst være 30mA. Det betyder at overgangsmodstanden mellem jordelektrode og neutral jord højst må være (prøv selv at beregne modstanden).
Lad os antage, at du rører et metalkabinet, hvor der en fejl, som gør at der 230V i forhold til jord fordi kabinettet ikke er forbundet til jord. Du rører nu kabinettet og din radiator på samme tid. Det gør at du nu får påtrykt en spænding på 230V. Dit HPFI relæ registrerer en forskel på strømmene i sumstrømstransformeren på max. 30mA og kobler ud efter nogle milesekunder. Du har nu reddet livet, fordi den højeste strøm, du er blevet udsat for, er 30mA.
10V vil ikke skade dig fordi strømmen gennem dig er meget lille, så lille at du ikke kan mærke den. Beregn strømmen med Ohms lov. Du måler lige kroppens modstand med dit multimeter.
Radiatorer og dermed centralvarmesystemer bliver ikke jordforbundet. Det er heller ikke noget krav.
Din spændiingsforsyning er galvanisk adskilt mellem primær- og sekundærsiden.
7,7k. Og modstanden i et menneske (målt med et multimeter), varierer rigtigt meget. Jeg har målt mig selv til alt imellem 1,2k, til 2M, men det har været under vidt forskellige forhold (2M var med meget meget tørre hænder som var beskidte). Men det vil selv sagt være den mindste modstand der er den rigtige. De tilladte 50VAC er alligevel omkring 41mA (så fremt selvfølgelig der faktisk er en eller anden effekt i den spænding. Det kan lige så godt være at man bare udligner forskellen) gennem 1.200Ohm. Med 1.200Ohm og op til 0,03A, kan man udsættes for op til 36VAC, før HPFI'en reagerer.
Det er vel heller ikke helt rigtigt at vi "kun" bliver udsat for 30mA. Givet, tiden vi er udsat for mere, er meget stærkt begrænset, men hvis du rører ved et kabinet, med en solid overgang, på toppen af en cyklus, på et slukket apparat, så du leder det hele effekten til et punkt med jordforbindelse, er det vel (240*√(2))/1.200=0,28A, i værste fald, der passerer igennem dig i tiden det tager strømmen at ændres igennem systemet plus tiden det tager mekanikken at bryde forsyningen. Det er bare heller ikke altid at en overgang er særligt god. Jeg har også, eksempelvis, set en dårligt viklet motor i en vinkelsliber, med overgang til statoren, som ikke var jordet. Den var omgivet af plastik, og afhængigt af hvor overgangen var, kunne det have givet alt imellem 0-240VAC på metallet i statoren, og selv hvis det var i nærheden af 240V, kunne forbindelsen være så dårlig at spændingen kunne være stærkt ubehageligt, uden at opnå effekten i lang nok tid til at HPFI'en tripper. Det kommer vel i sidste ende ud på effekt over tid. Der skal være en fejlstrøm i x tid, af y størrelse, før den tripper. Men det laver ikke om på at den stadig ville redde dig, bare at verden ikke er så sort og hvid at der ikke kan opstå ubehagelige situationer, som også er vedvarende til man selv stopper dem.
Det er nu heller ikke det der er vigtigt - det der er vigtigt er at den netop redder liv, ved at hindre arvæv, og ventrikelflimmer (eller, man bør jo altid tage til observation, hvis man får stød af 230VAC, for det kan stadig skabe ventrikel flimmer, selv om man sænker risikoen). Men jeg ved at jeg har mærket en stærkt ubehagelig summen, når jeg før i tiden har rørt en radiator og en mikrobølgeovn, og nej, det har ikke kun været et enkeltstående tilfælde. Jeg ved også at jeg har læst om folk der har jordet oscilloskoper gennem radiatorer, med forklaringen at nedstøbte rør, er jordede (jeg kender intet til lovgivningen på området, bare hvor misinformation en kommer fra).
Jeg sagde heller ikke på noget tidspunkt at 10VDC er skadeligt, kun hvis man for forbrændinger gennem kortslutninger. 10V, 10A = 100W